- Combined circuit breakers with electronic residual current devices

Technical characteristics:
- Rated operating voltage: 230V/400V,50Hz
- Rated current: 10-50 A
- Responsiveness of the Residual current device: 30/100/300/500mA
- Number of poles: 2 / 3 / 4
- Tripping curve of the circuit breaker: ?
- Surge voltage wear resistance: ≥2 000V
- Breaking capacity: 4,5?A
- Activation time:
of the residual current device <0.1s at IΔn and <0.04s at 2 IΔn
of thte circuit breaker: < 0.1s
- Ambient temperature: -10°÷ 65º?
- Installation altitude: up to 2000m

Mounting: Vertically on a DIN rail

Standards: EN61009-1; EN61009-2

 

 